1 確定安裝容量
確定光伏電站的安裝位置,電站不能存在建筑、樹木遮擋形成陰影;根據可用面積估算電站容量,每平方米可安裝組件容量為100W左右。
以一個可用面積大于10000m2的屋頂為例,可建設約1MW的小型工商業光伏電站。
(注:屋面面積僅供參考,以實際建筑物屋面為準)
“水泥平屋頂裝光伏”
“廠房彩鋼瓦屋頂”
◆水泥平屋頂
水泥平屋頂要求設計為上人屋面,這樣既能滿足光伏系統對屋面所產生的荷載要求,又方便后期光伏系統的維護工作。結合不同地區的緯度信息、光伏組件設計最佳傾角,這樣可以達到最佳發電量。
◆廠房彩鋼瓦屋頂
由于廠房屋面多為非上人屋面,如果要在項目初期考慮增加光伏系統,建議加大廠房屋面活荷載,取值建議大于0.7KN/m。
彩鋼瓦屋面光伏組件采用平鋪方式,角度采用屋面自然傾角。組件之間留有過人通道,方便人員檢修維護。
2 選擇并網方式
◆自發自用、余電上網
收益=度電補貼+賣電收益+節省電費
自發自用,余電上網的并網模式適合白天用電量較大的廠房,自用比例越高,成本回收周期越短。
◆全額上網
收益=度電補貼+賣電收益
全額上網的并網模式,適合白天用電量較少的廠房,并網簡單,享受全額上網電價。
3 設備選型
◆光伏組件
根據項目要求、成本、轉換效率和可用面積、選擇伏組件。
可選用分布式市場比較常用的500W組件,組件轉化效率為21.2%,電氣參數如下圖。
◆光伏逆變器
根據組件的電氣參數,最大功率點的工作電流約12A??蛇x擇市面上主流逆變器—陽光SG110CX-P2-CN逆變器,此款逆變器最大直流輸入15A,能夠全面適配當下大功率組件,同時支持1.4及以上超配,節約初始投資。
以1MW光伏電站并網為范例,逆變器安裝方式:每18塊組件為一串,接14串到逆變器,僅需8臺逆變器。
具體參數如下:
◆交流匯流箱
交流匯流箱根據項目所選用的逆變器臺數,可選取多匯——匯流箱。按實際需要選擇二匯一、四匯一都可。
①匯流排; ②電流互感器; ③防雷器; ④支路空開; ⑤電流/電壓表; ⑥匯流斷路器;
◆逆變器與組件的匹配電壓要求
1)組串工作電壓處于逆變器的MPPT電壓范圍內并且大于啟動電壓;
2)同一路MPPT中,不同組串中組件并聯數量相同,所串聯的電池板規格一致;
電流要求:組串并聯后電流不大于逆變器最大輸入電流;
電纜要求:組件串并聯中要求電纜接線合理,盡量減少直流電纜長度,避免損耗。
交直流線纜直流電纜要求:直流電纜一般選擇光伏認證專用線纜,光伏陣列到逆變器的直流電纜長度應盡可能短,以減少線纜上的功率損耗。
交流電纜要求:交流線纜主要用于逆變器交流側至交流并網箱或交流并網柜。線纜選型參考標準《電力工程電纜設計規范》GB 50217。
銅線纜設計:SG110CX-P2-CN交流輸出線纜推薦采用YJV-0.6/1kV 4*70 mm2+1*35mm2;
鋁線纜設計:SG110CX-P2-CN交流輸出線纜推薦采用YJLHV-0.6/1kV 4*120mm2+1*70mm2