一、施工流程圖:
二、施工要點:
1、施工準備
1.1基層墻體找平層已完成,且達到質量標準,外墻保溫板及防火隔
離帶及配套材料已到位。
1.2巖棉雙面涂界面劑。因巖棉具有很強的憎水性,與聚合物膠漿的粘結力不強,為提高巖棉與基層墻體的粘結力,可在施工前涂刷界面劑進行處理,巖棉涂刷界面劑后,與基層墻體的拉拔強度可達到0.1MPa以上。
2、巖棉與基層墻體的粘貼
2.1拌和巖棉專用粘結劑:在干凈的容器中倒入粘結砂漿25kg,邊加料邊攪拌。聚合物膠漿適宜采用機械攪拌,速度為400rpm,直至稠漿狀無需加水及其他添加物,一小時內用完。
2.2粘貼:巖棉防火隔離帶的粘貼要與大墻面保溫板粘貼按統一工序進行,即由下至上先進行外墻保溫板的粘貼,粘貼高度達到防火隔離帶位置時,再由墻體一端的陽角開始進行巖棉防火隔離帶的粘貼。巖棉粘貼時按垂直于巖棉纖維的方向進行粘貼。因防火隔離帶所用巖棉為擺錘法制作,平行于纖維方向的抗拉強度偏低,為≥10 kPa,但垂直于纖維方向的抗拉強度很高,為≥150 kPa,高于EPS保溫板的抗拉強度,固采用垂直于巖棉纖維方向施工時,完全能夠達到保溫系統的抗拉要求。嚴禁進行防火隔帶位置預留后,再進行后塞式施工工序。
2.3巖棉粘貼采用滿粘法。
采用滿粘法施工時,膠粘劑的涂抹面積與聚苯板面積之比不得小于80%。
2.4膠粘劑應涂抹在巖棉上,而不是涂抹在基層上,涂膠時應按面積均布,巖棉側邊應保持清潔,不得粘有砂漿。
2.5巖棉涂膠后要及時粘貼,粘貼時應輕揉滑動就位,不得局部用力按壓,巖棉對頭縫應擠緊,并與整體墻面的保溫板齊平,膠粘劑的壓實厚度宜控制在3-5mm,貼好后應產即刮除板縫和板側面殘留的粘結劑。巖棉與巖棉、巖棉與整體墻面保溫板的間隙不應大于2mm,板間高差不得大于1.0mm,板縫大于2mm時應用聚氨酯發泡膠現場進行填充處理。
3、錨固件的安裝
3.1用于固定巖棉的錨固件圓盤直徑不得小于φ100mm。 3.2待巖棉粘貼完成,且不再移動時安裝錨固件。按設計要求位置用沖擊鉆鉆孔,錨固深度為基層內50mm,錨固件安裝位置宜在巖棉高度方向的中部。
3.3自攻螺釘應擠緊并將塑料膨脹釘的釘帽與巖棉表面齊平或略擰入些,確保膨脹釘尾部回擰,使其與基層墻體充分錨固。
3.4錨固件布置方法,按巖棉防火隔離帶長度方向每間距500mm設置1個。
4、網格布的鋪設
4.1防火巖棉隔離帶上設置網格布,其主要是對巖棉與整體墻面接縫處進行的處理措施,因巖棉為無機保溫材料,而用于大墻面的保溫板一般為有機保溫材料,兩者的密度與收縮率有很大區別,故采用增加一層網格布的方式,以保證兩材料之間在施工完成結構時不會出現裂縫現象。