如何防治建筑外墻保溫墻體滲漏
    Time : 2021/02/03

    自從國家強制建筑節能以來,在北方地區外墻外保溫作為一項優秀的技術被普遍采用,據不完全統計外保溫技術在三北地區的應用比例達到80%。但是外保溫技術的應用在提高了建筑居住的舒適度,節約了能源的同時,由于各種原因也造成了一些工程質量隱患,其中外墻體滲漏就是一個較為普遍的現象。

    1.外保溫墻體滲漏的表現及其原因

    根據我公司多年的跟蹤研究,發現保溫外墻體滲漏主要出現在窗口、頂層樓檐口、各樓層圈梁處、陽臺、隔板及挑出構建、大面墻中間等部位,呈現出墻體較大面積陰濕、局部陰濕、點狀陰濕狀況,極少數也有流水狀況。滲漏的原因可以歸納為:

    1、 窗口洞口滲漏的原因一般有:窗戶沒有按裝副框,保溫層與窗框的線性膨脹系數不同引發開裂滲水;小業主改窗時對窗口、窗框等節點部位處理不到位造成滲漏;窗口側粘貼保溫板時基層未清理干凈或側面保溫板沒有滿粘時,一擔系統表面破損水就會順著基層滲入墻體內側。

    2、頂層樓檐口位置滲漏原因:出屋面女兒墻沒有做壓頂和防水處理,導致頂女兒墻頂部墻體與保溫系統開裂滲水。

    3、細部構造處理不當引起的滲漏:外墻上有許多凸出外墻面的構件和設備,如挑檐、雨棚、陽臺、窗套、落水管等。這些構件有的沒做局部防水及滴水線,造成尿墻水;有的排水坡度不夠,造成倒流水;有的落水口堵塞,造成積水,當與外墻面交接處防水高度不夠時,造成外墻滲漏;有的落水管管卡根部未密封或密封不嚴,導致雨水沿水流管管卡深入墻體出現滲漏。

    4、各層圈梁處漏水原因:填充墻抹灰前未充分沉降,抹灰時為加抗裂網,導致保溫完工后在圈梁下皮出現水平裂縫,引發漏水。

    5、大墻面中間等部位漏水原因:腳手架洞口未處理好,雨水順洞口進入墻體引發滲漏;砼墻體表面的模板拉伸孔洞未處理或處理不當引起滲漏。

    6、保溫系統選擇不匹配。


    2、外保溫墻體防滲漏技術措施
     1、外保溫形式根據保溫材料的種類區分有許多種類型,各有優點,應根據建筑主體形式、高度等條件選擇好相適應的保溫系統方案,做到相匹配;多層及別墅項目盡量選擇聚氨酯現場發泡外保溫系統,其整體性更好;小高層、高層因有防火的要求可以選用防火性能好的塊材類保溫系統。
    2、砼梁柱與砌體交接處,抹灰前要適當留出沉降時間并按規定鋪設抗裂網,然后再按要求進行抹灰。
    3、窗戶按照增加附框。
    4、女兒墻做壓頂和防水處理;門窗上口采用成品鷹嘴滴水。
    5、避雷針、水流管管卡根部做密封處理。
    6、盡量選擇彈性防水型涂料。
    7、保溫板拼縫處用發泡膠密封處理。
    8、在安全的前題下,盡量減少錨栓的用量,減少托架的用量。
    9、盡量選用整體性較好的外保溫系統。
    10、選用塊材類保溫系統時,應做如下處理:

    2.1、門窗洞口四周、陽臺根部、外墻挑檐處、空調板處做一遍防水層;

    2.2、用吊籃施工外保溫工程。外墻主體砌筑施工完成時把腳手架全部拆除掉,用吊籃施工這樣能有利于處理外墻遺留架子眼和工字鋼洞口等節點。

    2.3、減少外墻錨固件的使用,防止破壞外墻的整體性。

    2.4、門窗洞口四周、陽臺根部、外墻挑檐處、空調板處做滿粘處理。